淺析潔凈手術室凈化工程特點及潔凈手術室凈化工程原理
來源:福瑞萊空調凈化工程 發布時間:2017-12-08 14:43:16
潔凈手術室凈化工程特點:
1、凈化通風管道選用鍍鋅薄鋼板制成,貼凈化保溫效果好的阻燃型PEF發泡塑膠板;
2、高效送風口采用不銹鋼框架,美觀清潔,沖孔網板用烤漆鋁板,不生銹不粘塵,宜清潔;
2、高效送風口采用不銹鋼框架,美觀清潔,沖孔網板用烤漆鋁板,不生銹不粘塵,宜清潔;
3、凈化廠房墻、頂板材一般多采用50mm厚的夾芯彩鋼板制造,特點為美觀、剛性強。圓弧墻角、門、窗框等一般采用專用氧化鋁型材制造;
4、地面采用環氧自流坪地坪或高級進口耐磨PVC地板,有防靜電要求的,可選用防靜電型;
5、先進的設計理念將器械設施優化組合,為醫護人員創造了良好的條件,傳統手術室術后感染率達30%,潔凈手術室術后感染率在0.5%以下。
潔凈手術室凈化工程原理:
氣流初效凈化空調中效凈化風機送風凈化管道高效送風口吹入房間帶走塵埃細菌等顆?;仫L(fēng)百葉窗初效凈化,重復以上過程,即可達到凈化目的。 潔凈手術室凈化工程技術指標:
1、溫度:冬季>16℃2℃;夏季 <26℃2℃;
2、相對濕度:40-60%(RH)
3.噪聲:≤45db(A)
4.塵埃數:0./U≤3.5個/L
5.室內靜壓:≥1.5mm水柱
1、溫度:冬季>16℃2℃;夏季 <26℃2℃;
2、相對濕度:40-60%(RH)
3.噪聲:≤45db(A)
4.塵埃數:0./U≤3.5個/L
5.室內靜壓:≥1.5mm水柱
6.新風補充量:總送風量的10%-30%;
7.照度:300LUX;
8.換氣次數:100000級≥15次;10000級≥20次;1000級≥30次;
9.壓差:主車間對相鄰房間≥5Pa,潔凈房間對非潔凈區≥10Pa。
7.照度:300LUX;
8.換氣次數:100000級≥15次;10000級≥20次;1000級≥30次;
9.壓差:主車間對相鄰房間≥5Pa,潔凈房間對非潔凈區≥10Pa。
建設潔凈手術室的意義:消除空氣懸浮物污染對手術病人的危害,預防術后感染,提高手術成功率。
1、潔凈手術室基礎條件與配備是醫院現代化建設的重要標志。
2、能夠提高醫院的經濟效益與社會效益,降低病人術后感染率,提高各種高難手術的成功率,提高手術床使用率,間接提高治愈率及床位周轉率。
3、減少可能引起法律訴訟的損失,保護醫院的利益。
4、符合國家有關手術部建筑技術規范與標準的要求。