潔凈室的清掃滅菌
來源:福瑞萊空調凈化工程 發布時間:2012-06-13 10:34:44
潔凈室的清掃滅菌藥廠潔凈室和其他工業潔凈室的不同之處在于不僅依靠空氣過濾的方法,使送入室內的空氣中的生物或非生物的微粒數量受到嚴格控制:同時還要對室內器具、地面、壁板等表面進行消毒滅菌處理。為此,生物潔凈室除了滿足一般潔凈室要求外,其內部材料還要能經受得起各種滅菌劑的侵蝕。
通過亞高效或高效過濾器過濾的空氣可視為無菌空氣。但成都凈化工程過濾僅是一種除菌手段,并沒有殺菌作用,由于室內有人員、物料等污染源存在,潔凈室內只要有微生物所需要的營養源存在的地方,就有可能存在微生物的生存、繁殖。因此,生物潔凈室設計決不可忽視消毒滅菌措施…。
1.無菌制劑操作室的清掃滅菌無菌室、室內設備、器具和雜物、傳遞室或傳遞窗及更衣室的清洗最好采用水洗。對典型部位的清掃和滅菌方法如表
清掃和滅菌方法
┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 位 置 ┃ 方 法 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃用石碳酸或甲醛水噴霧消毒,如果每天連續使用同一種消毒液,細菌 ┃
┃整個房間 ┃ ┃
┃ ┃就會產生抗藥性,因此要更換消毒液的種類 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃地板 ┃使用軟管、濕式電氣清掃機進行水洗 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃壁而 ┃水洗或水擦拭 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃頂棚 ┃水洗或水擦拭 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃水洗和擦拭后,滅茼或消毒。但有可能直接接觸藥劑的器具,不能粘 ┃
┃設備、器具和雜物 ┃ ┃
┃ ┃附消毒液,一旦粘附,立即將消毒液擦試干凈 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃原料和搬入室內的器材等必須在傳遞室或傳遞窗中用殺菌燈照射和消 ┃
┃搬入物品 ┃ ┃
┃ ┃毒(石碳酸、氯化苯、氯化芐甲乙氧銨等)。‘ ┃
┗━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
2.非無菌制劑操作室的清掃消毒非無菌制劑潔凈室的清掃消毒,一般采用普通的清掃消毒方法。
潔凈室人員管理[7l[4l[潔凈室的效用能否充分發揮,不僅取決于設計的質量,也取決于維護管理的水平。這對于高潔凈度級別的潔凈室尤其如此。經驗證明,在各項維護管理工作中,對人員管理又占頭等重要的位置,因為人?a href="http://www.czkmhb.com">潔凈室的主要塵源。國外在對潔凈室工作人員的管理方面都有十分苛刻的規定,下面結合國內外的經驗介紹對操作人員的管理辦法及制度。