潔凈室自控系統裝修與安裝
來源:福瑞萊空調凈化工程 發布時間:2020-08-28 15:31:19
一、潔凈室自動控制設備的安裝。
1、安裝的位置周圍宜應預留相應的維修保養操作空間。
2、自控儀器及其設備安裝的位置周圍不要有太強的振動源,宜裝于干燥、不易被作業碰撞、不要有強電磁場干擾、溫度變化太大且有腐蝕性氣體的位置安裝。
3、溫濕傳感器、濕度變送器和壓力表變送器宜安裝于能可以真實反映輸入變量的位置,避開風口直吹的氣流;底板與接線盒間密封處理。
4、直接安裝在管道上的插入式溫、濕度傳感器按隔熱層的厚度選擇支架或套管。套管應垂直或水平面向管道流體。
5、直接安裝在管道上的設備、儀表,宜在管道吹掃后和壓力測試前安裝;與管道同時安裝時。在管道吹掃前要將其拆下。
6、壓力變送器壓力檢測部位與導壓管間設開關閥門。導壓管至變送器應有1:20的斜度。壓力變送器設于蒸汽管道上時,要安防止與蒸氣直接接觸的虹吸管;設于風管上時,變送器應垂直于空氣流動的方向。
7、安裝電動調節閥注意安裝方向,閥體和執行器垂直于管內流體流動方向并要在上流安過濾器,執行器應在閥休上方。裝于室外的非防水執行器要有防護罩裝置。
8、設備、儀表上接線盒引入口不要向上,如若非要如此安裝時,要采取密封措施,施工過程中應及時封閉接線盒及引入口。
9、儀盤、柜、操作臺安裝時要使其內外清潔,并鄰的兩者間縫隙不要大于2mm,密封。
二、潔凈室自控設備管線施工工藝。
1、潔凈室自控設備管線施工應合乎建筑裝修的要求,能方便進行清潔處理。
2、采用金屬線管或金屬線槽。
3、線槽經于建筑物變形縫時,線槽本身應斷開,槽內要有內接板搭接,不需固定;保護接地線和槽內導線都要留出有足夠補償空間。
三、潔凈室自控設備系統綜合調試
1、在自控系統設備綜合調試前,要完成各自控設備的單體調試及檢測,即通過模擬信號的輸出、入,完成給定設置的單體控制操作。
2、綜合調試該完成的操作:動力設備啟、停及聯動操作;設備運行與控制范圍是否符合設計參數操作;控制狀態及微調的回路參數控制操作。